[求助] MA 跟踪数值问题

[复制链接]

10

主题

51

回帖

1701

积分

金牌会员

发表于 2015-11-22 19:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 liusiyu88 于 2015-11-22 21:17 编辑

问一下各位老师MA里:
                                如何能阻挡或释放上一步CUE的跟踪数值呢,不是说要关闭跟踪功能,
                        而是说如何能释放掉或阻挡上一步CUE的跟踪值,就像存储选项里有个release功能一样。有没有这样一个功能,
                        就像老虎控台里的那个BLock。
还有个问题问一下,关了跟踪功能,暗场移动MIB还可以使用不

14

主题

695

回帖

1万

积分

超级版主

发表于 2015-11-23 09:12:38 | 显示全部楼层
关闭了跟踪之后,MIB是不能使用的,得自己手动存暗场到位,如果想释放掉某一步的跟踪值,可以选择这一步的灯具激活属性,存到你要释放的那一步,弹出窗口选择释放就可以了。

点评

谢谢老师  详情 回复 发表于 2015-11-23 19:16

10

主题

51

回帖

1701

积分

金牌会员

 楼主| 发表于 2015-11-23 19:16:19 | 显示全部楼层
阮祥龙 发表于 2015-11-23 09:12
关闭了跟踪之后,MIB是不能使用的,得自己手动存暗场到位,如果想释放掉某一步的跟踪值,可以选择这一步的 ...

谢谢老师
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册